Zitat:
Zitat von Schwarzfahrer Beitrag anzeigen
Dann muß ich mich mal tiefer reinlesen. Ich würde gerne verstehen, welche wesentliche technische Änderung diese sehr große Verbesserung möglich gemacht hat.
Mittlerweile gibt es in der Regel modulierende WP, das hilft bei Teillasten, die wir in unseren Gefilden eigentlich immer haben. Aber beim COP gab es große Sprünge auch gar nicht. Allerdings haben immer mehr Installateure zumindest etwas Ahnung von WP und legen die besser aus, was die JAZ verbessert.

Hanse hat einige Punkte genannt:
- Raumweise Heizlastberechnung
- Keine Einzelraumregelung
- Geringe Vorlauftemperatur

ergänzen würde ich noch:
- Hydraulik --> hohe Durchflüsse
- richtige Leistungsklasse, niedrige Modulationsgrenze
- Thermischer Abgleich