Zitat:
Zitat von Plasma
Ich glaube, dass die von gar nichts ausgehen. Moderne Heizungen messen die Außentemperatur und stellen danach selbsttätig die Vorlauftemperatur ein. Natürlich muss man diese Regelung parametrieren, was dann die Monteure nach der Aufstellung machen, und zwar so, dass der Energiebedarf minimiert wird. Dh, die stellen die Parameter der Heizungsregelung so ein, dass der Energieverbrauch an den Wärmebedarf/Wärmeverlust des Hauses angepasst ist.
Allein diese Einstellung der Heizungsanlage auf den konkreten Wärmebedarf bei unterschiedlichen Außentemperaturen schlägt im Angebot mit mehreren Hundert Euro zu Buche.
|
Der Installateur stellt Dir die Heizung so ein, dass es warm wird und Du Dich nicht beschweren kannst, entsprechend (zu) groß wird er die auch auslegen. Optimieren musst Du selbst (Heizkurve, Durchfluss etc.), da dies auch Zeit braucht.
An Deiner Stelle würde ich auf jeden Fall erst einmal eine Heizlastberechnung durchführen, alles andere ist Kaffeesatzleserei und Du wirst mit einer zu großen Anlage über den Tisch gezogen.